Prise de courant au sol, quelles précautions prendre ?
par Compte-Supprimé il y a 7 ans
Bonjour tout le monde,
Un client me demande de lui installer une prise de courant au sol afin de pouvoir y brancher divers appareils tels que luminaires, TV, aspirateur, etc., en l'encastrant dans son carrelage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire face à une telle demande ? Je sais que c'est tout à fait possible en termes de réalisation, cependant n'y a t-il pas, quand même, un risque avec les gens qui peuvent être appelés à laver à grande eau leur pièce ?
Merci par avance de vos réponses et de votre aide.
Un client me demande de lui installer une prise de courant au sol afin de pouvoir y brancher divers appareils tels que luminaires, TV, aspirateur, etc., en l'encastrant dans son carrelage.
Quelqu'un a-t-il déjà eu à faire face à une telle demande ? Je sais que c'est tout à fait possible en termes de réalisation, cependant n'y a t-il pas, quand même, un risque avec les gens qui peuvent être appelés à laver à grande eau leur pièce ?
Merci par avance de vos réponses et de votre aide.
3 réponses à ce sujet
Publié : il y a 7 ans
Bonjour.
Bien que la norme NFC 15 100 ne soit plus d'application stricte, je suis étonné de lire que la pose d'une prise au sol sur le 230 V domestique dans une salle de bains soit possible, même en dehors des volumes et même en IP24 et IK 08 !
Dans ce type de discussion touchant à la sécurité des personnes, il me semble impératif de citer précisément le texte de la norme qui confirme les dires.
La norme n'étant pas disponible gratuitement sur internet, voir notamment :
-https://elyotherm.fr/norme-electrique-nf-c-15-100-salle-de-bains-cuisine
-http://www.installation-renovation-electrique.com/prise-encastree-sol/
-http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm#s3 - III Autres
-Brochure HAGER : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXwd3aqbfRAhUHWBoKHarNByYQFghLMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.hager.fr%2Ffiles%2Fdownload%2F0%2F29294_1%2F0%2Fbrochure_technique_guide_normatif_reglementation.pdf&usg=AFQjCNGpJbnT4xb2Gz8j2JxKfs4aOqjG5Q&sig2=vWIQ71EYMTYL4ab_yJmvYA
La solution technique de mise en sécurité mais à priori pas autorisée, est celle employée pour la prise rasoir, en raccordant la PC à un transformateur de séparation 230/230 V (dit transfo d'isolement qui sépare du régime du neutre) et de puissance adaptée aux appareils (1 KVA par exemple)
Je vous recommande de prendre un avis d'un organisme agréé.
Bien que la norme NFC 15 100 ne soit plus d'application stricte, je suis étonné de lire que la pose d'une prise au sol sur le 230 V domestique dans une salle de bains soit possible, même en dehors des volumes et même en IP24 et IK 08 !
Dans ce type de discussion touchant à la sécurité des personnes, il me semble impératif de citer précisément le texte de la norme qui confirme les dires.
La norme n'étant pas disponible gratuitement sur internet, voir notamment :
-https://elyotherm.fr/norme-electrique-nf-c-15-100-salle-de-bains-cuisine
-http://www.installation-renovation-electrique.com/prise-encastree-sol/
-http://www.repereelec.fr/nfc15-100.htm#s3 - III Autres
-Brochure HAGER : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXwd3aqbfRAhUHWBoKHarNByYQFghLMAs&url=http%3A%2F%2Fwww.hager.fr%2Ffiles%2Fdownload%2F0%2F29294_1%2F0%2Fbrochure_technique_guide_normatif_reglementation.pdf&usg=AFQjCNGpJbnT4xb2Gz8j2JxKfs4aOqjG5Q&sig2=vWIQ71EYMTYL4ab_yJmvYA
La solution technique de mise en sécurité mais à priori pas autorisée, est celle employée pour la prise rasoir, en raccordant la PC à un transformateur de séparation 230/230 V (dit transfo d'isolement qui sépare du régime du neutre) et de puissance adaptée aux appareils (1 KVA par exemple)
Je vous recommande de prendre un avis d'un organisme agréé.
Répondre à ce sujet
Prise de courant au sol, quelles précautions prendre ?